Сколько срок службы электросчетчика?

Recommended Posts

volodya

При проверке сказали надо менять. Терзают сомнения - ставил счетчик в 2012, через каждые 6 лет менять как-то жирновато. Есть какие-то нормативы замены или, если там какая-то неисправность, как проверить, а то очень на развод похоже?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Александр А.М.

"...сказали надо менять..." - это еще не "приговор", хотя и может быть "разводом". У меня в квартире у матушки тоже счетчик "устарел". Но это не "со слов".Энергосбыт прислали официальную бумагу, в которой известили, что будут начислять плату не по счетчику, а по нормативу. Вот это, на мой взгляд, основание, чтобы либо оспорить, либо поменять счетчик. Всё остальное, как мне кажется, из области "лучше бы поменять".

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Rexrot

Должна производиться поверка электросчетчиков раз в 6 лет. Проверка происходит в лаборатории. Стоимость практически такая же как стоимость нового счетчика.

Изменено пользователем Rexrot

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Alexey

Все верно, см. паспорт на счетчик, там все написано.

Была такая же ситуация, склоняли к замене/поверке, были посланы, отправил скан паспорта, все гуд.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Дмитрий Головин

Для сч-ков класса точности "1" (все электронные сч-ки), межпов-й интервал - 16 лет, для некоторых самых новых моделей 2017-2018 г. довели до 20; для класса точности "2" - 10; по истечении - можно провести гос. поверку (в НН есть места, напр-р "НЗиФ"), после которой межповерочный - 4 года (может уже 6...)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Александр А.М.

Насколько я понял "проверяющие" не говорили о необходимости поверки счетчика. Они сказали именно о замене. Следовательно, "проверяющие" совсем не допускали возможности поверки - только замена.

Нужно, конечно, сам счетчик смотреть, возможна ли поверка такой модели. В моём случае рекомендовали не поверку, а именно замену произвести.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Rexrot
4 минуты назад, Александр А.М. сказал:

Насколько я понял "проверяющие" не говорили о необходимости поверки счетчика. Они сказали именно о замене. Следовательно, "проверяющие" совсем не допускали возможности поверки - только замена.

Нужно, конечно, сам счетчик смотреть, возможна ли поверка такой модели. В моём случае рекомендовали не поверку, а именно замену произвести.

Я так понял, что они выбирают менее геморройный вариант. Кто му же как правило они ещё и свои счетчики навязывают. Кстати если надо будет кому счетчик по адекватной цене стучитесь дам телефон моего поставщика.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Мих@

Найти паспорт от счетчика, посмотреть дату выпуска и межповерочный интервал если действительно пора, то едем и покупаем новый счетчик, они сейчас стоят ни о чем, снятие - поверка - установка обойдутся не дешевле по деньгам и гораздо больше по времени... А вообще модель и марку счетчика узнать бы и еще, то что он установлен в 2012 не значит что тогда же и выпущен, многие покупают приборы учета по распродажам, а там продают лежалые приборы, на свежий ни кто ни когда скидку не даст)))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
volodya

В общем, разговаривал с инженером, которая проводила проверку. Объяснил, что у меня счетчик Пума 103, установлен 14.11.12, в паспорте черным по белому интервал 16 лет. Она посочувствовала и сослалась на некий фед закон №102, согласно которому эти счетчики в утиль. Если не сменю, то будут считать по норме 923 р на каждого прописанного и каждый месяц будет повышающий коэффициент применяться при расчетах.

Какие мысли?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Rexrot
2 минуты назад, volodya сказал:

В общем, разговаривал с инженером, которая проводила проверку. Объяснил, что у меня счетчик Пума 103, установлен 14.11.12, в паспорте черным по белому интервал 16 лет. Она посочувствовала и сослалась на некий фед закон №102, согласно которому эти счетчики в утиль. Если не сменю, то будут считать по норме 923 р на каждого прописанного и каждый месяц будет повышающий коэффициент применяться при расчетах.

Какие мысли?

Читать закон №102. А вообще я бы поменял. дешевле будет.. К тому же стоимость сейчас копейки

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Дмитрий Головин

"Бодаться" с ГП (энергосбытом) нужно время... Но: в законе (ППРФ №442, п. 95... 96...) сказано: "...приборы учёта у потребителей - граждан должны соответствовать классу точности "2" и выше...". И ниипёт!

Если времени нет - вчера менял людям, http://www.incotexcom.ru/m201.htm  "Мерк-й 201.7", 600р.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Мих@

Счетчик электромеханический? Если да то скорее всего здесь собака порылась))) А 102 ФЗ менялся раз 6 последний раз в 15 году))

 

Изменено пользователем Мих@

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Слияние Клязьмы и Оки
15 минут назад, volodya сказал:

В общем, разговаривал с инженером, которая проводила проверку. Объяснил, что у меня счетчик Пума 103, установлен 14.11.12, в паспорте черным по белому интервал 16 лет. Она посочувствовала и сослалась на некий фед закон №102, согласно которому эти счетчики в утиль. Если не сменю, то будут считать по норме 923 р на каждого прописанного и каждый месяц будет повышающий коэффициент применяться при расчетах.

Какие мысли?

Закон полистал, согласно этого закона, вообще то и выпуск не отвечающих приборов запрещен (а закон аж 2008 года), может он у вас изготовлен очень давно, а установлен лишь в 2012, хотя по тому же закону, его б и не приняли энергосбытовики к учету. Мутят что-то. Может написать официальное письмо им, с приложением скана паспорта на счетчик. И запросить культурно, прошу дать пояснение чем счетчик изготовленный тогда-то и поставленный на учет тогда-то, с паспортом, в котором указан межповерочный интервал 16 лет, с отсутствием на корпусе каких либо повреждений и следов вмешательства не отвечает требованиям ФЗ №102

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Слияние Клязьмы и Оки
7 минут назад, Дмитрий Головин сказал:

"Бодаться" с ГП (энергосбытом) нужно время... Но: в законе (ППРФ №442, п. 95... 96...) сказано: "...приборы учёта у потребителей - граждан должны соответствовать классу точности "2" и выше...". И ниипёт!

Если времени нет - вчера менял людям, http://www.incotexcom.ru/m201.htm  "Мерк-й 201.7", 600р.

вроде меньше 2 класса и не найдешь сейчас

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
volodya

Почитал этот ФЗ, ни слова о запрете счетчиков Пума 103

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
volodya
17 минут назад, Дмитрий Головин сказал:

"Бодаться" с ГП (энергосбытом) нужно время... Но: в законе (ППРФ №442, п. 95... 96...) сказано: "...приборы учёта у потребителей - граждан должны соответствовать классу точности "2" и выше...". И ниипёт!

Если времени нет - вчера менял людям, http://www.incotexcom.ru/m201.htm  "Мерк-й 201.7", 600р.

Пума 103 класс точности 2,0. Зачем менять? Ни х не понимаю

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Дмитрий Головин

Ниже "2" давно нет, но: кто-то свой "2,5" поверил по-партизански, и надеется, что может его куда-то установить....

По "442-му" сч-ки кл. точности ниже "2" не являются средством измерений.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
volodya

Поменять не проблема, но, во-первых, квартира в другом конце города находится, кучу времени убью, во-вторых - так и не понял причины необходимости замены через 5 лет прибора со сроком службы 16.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Слияние Клязьмы и Оки
2 минуты назад, volodya сказал:

Поменять не проблема, но, во-первых, квартира в другом конце города находится, кучу времени убью, во-вторых - так и не понял причины необходимости замены через 5 лет прибора со сроком службы 16.

Вроде ПУМЫ и не выпускались никогда с класом точности ниже 2, идут все 2-й или 1-й. У самого и дома и в деревне стоят с 2009 и 2008 года, никаких проблем ни разу не задавали. в деревне в прошлом году рейд был, "леватурников" вычисляли и штрафы лепили и заставили счетчики на улицу перевесить, у меня посмотрели все хорошо, только новых пломб магнитных навешали

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Дмитрий Головин

Володь, по-моему контролёры (агенты) (из "управляшки" или сбыта?) "горбатого лепят". Им начальство задание выдало - пробежать по участку и напрячь потребителей на замену, план обозначило. Бери фото счётчика, копию паспорта на сч-к, если нет - распечатка с оф. сайта производителя, и пиши в 2 экз. заявление на имя директора конторы, чьи представители тебя напрягают; в конце - "волшебную строчку": "в случае неразрешения ситуации оставляю за собой право установления истины в судебном порядке", ну или как-то так, здесь юристов есть - подскажут!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Дмитрий Головин

Письмо с соответствующими фото и сканами можно на оф. сайт послать, на квитанции пооплате он обязан быть.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
crazypartizan

Бумага есть официальная от проверяльщиков , что менять надо? Или все на словах ? 

Объясню . 

При замене сначала приходит уведомление . в котором четко указано . 

1 От кого исходит инициатива . 

2. Какого устройства это касается .

3. На каком основании . 

Не знаю как в Вашем районе , но на Автозаводе это уже давно так . И касается это всех приборов учета . 

Недавно так счетчики воды поверял . Пришло уведомление , вызвали специалиста ( у нас договор заключен на обслуживание всех без исключения приборов учета ) . Специалист продлил срок , все бумаги выдал необходимые . Скан этих бумаг отправили электронной почтой сбытовой компании . 

Все . Вопросов  больше  ни у кого  нет (на три года как минимум ) .  

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Only 75 emoji are allowed.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.



×
×