Вроде что-то подобное обсуждали, но не нашел, поэтому если есть такая тема, модератор, извини.

вопрос такой: хочу 4 УЗО в деревне поставить (т.к. потребление разделено на 4 линии), подскажите, после основных вводных автоматов (2х40А) сначала УЗО ставить, а потом автомат на линию или наоборот сначала автомат, а потом УЗО?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 УЗО тебе зачем?

https://electricvdome.ru/uzo/uzo-do-ili-posle-avtomata.html

Вот почитай,чтоб вопрос понять

Изменено пользователем Филимон
2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставь 2-полюсный автомат, после него "УЗО", хотя я ставлю "АД-12М" https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s40_30ma_iek ибо он имеет отсечку по напряжению 265в. только ДО или ПОСЛЕ счётчика - надо решить с местным РЭС: пломбируют они автоматы или нет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Четыре ДИФа ставь двухполюсных нужного номинала и не делай мозг, 

30mA защита от поражения, 300mA от возгорания, это по току утечки, а по рабочему сам смотри

Изменено пользователем Мих@
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отвечу, почему 4 узо, потому что они уже есть: 3 25А ABB и 1 - 25А Шнайдер

Изменено пользователем Слияние Клязьмы и Оки
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Дмитрий Головин сказал:

Поставь 2-полюсный автомат, после него "УЗО", хотя я ставлю "АД-12М" https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s40_30ma_iek ибо он имеет отсечку по напряжению 265в. только ДО или ПОСЛЕ счётчика - надо решить с местным РЭС: пломбируют они автоматы или нет.

со счетчиками все просто, домашние нам в деревне теперь нах не нужны, РЭС на столбах повесили свои с ПУ. Поэтому свой счетчик убираю, а щиток переношу из комнаты в коридор

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

домашние нам в деревне теперь нах не нужны, РЭС на столбах повесили свои с ПУ

Жди теперь подарков при оплате и не удивляйся.

Потери начнутся мама не горюй((((((((((((

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Влад2 сказал:

Жди теперь подарков при оплате и не удивляйся.

Потери начнутся мама не горюй((((((((((((

с октября месяца так то уже по их счетчикам живем ( а висят они уже больше года, видимо пока тестировали) не замечал потерь, сравниваю потребление по ним и по домашнему. А показания домашнего с октября ТНС Энерго уже не принимает у нас. В округе у нас первых ни на столбах повесили эти счетчики, говорят, слишком до куя умников, которые питались леваком. Хотя и рейды проводили и вычисляли таких и штрафы тыс по 30 выписывали, но данный вариант, видимо, оказался более действенным. Кстати и напруга сразу стабилизировлась

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

Кстати и напруга сразу стабилизировлась

Для этого тему и мутили. И от "потерь" так называемых.Больше скажу,на будущее и в многоквартирных домах будут ставить.На сколько по времени размажут,хз,но будут. По крайней мере планы есть такие.

Изменено пользователем Филимон
1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

с 23 года сети/сбыты будут финансироваться на установку "вумных" счётчиков.

Алексей, собирай новый щиток! ВВодной двухполюсник 40а, за ним АД-12М 40А-100мА, за ним 4 отходящих 25 А на отопитель (-ли), если есть, по 16 А - на остальное. Важно: не делай глухозаземлённую нейтраль, заземли только корпус щитка, если надо, "земляные" контакты розеток - отдельным проводом и - к щитку (шинке в щитке)

Изменено пользователем Дмитрий Головин
2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, Филимон said:

4 УЗО тебе зачем?

https://electricvdome.ru/uzo/uzo-do-ili-posle-avtomata.html

Вот почитай,чтоб вопрос понять

4 узо помогут не вырубаться всему дому если одна из линий даст утечку. пример - у меня на плиту не стоит узо, тёща варит суп, заливает плиту - пипец вводному узо на 100 мА. стоял бы узо - вышибало бы только плиту

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Дмитрий Головин сказал:

с 23 года сети/сбыты будут финансироваться на установку "вумных" счётчиков.

Алексей, собирай новый щиток! ВВодной двухполюсник 40а, за ним АД-12М 40А-100мА, за ним 4 отходящих 25 А на отопитель (-ли), если есть, по 16 А - на остальное. Важно: не делай глухозаземлённую нейтраль, заземли только корпус щитка, если надо, "земляные" контакты розеток - отдельным проводом и - к щитку (шинке в щитке)

спасибо. у меня только "земли" нет в доме. но, т.к. есть 4 УЗОшки по 25А (куплены давно, а они не дешевые), хочу после вводных автоматов их поставить: 1 линия розетки в двух комнатах, 2 линия розетки в коридоре, на дворе, в тераске, 3 линия на насосную станцию и 4 линия на баню с гаражом. освещение без узо, просто через автоматы 16А. На указанных 4-х линиях автоматы по 25А плюсом к УЗО

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

вопрос такой: хочу 4 УЗО в деревне поставить (т.к. потребление разделено на 4 линии), подскажите, после основных вводных автоматов (2х40А) сначала УЗО ставить, а потом автомат на линию или наоборот сначала автомат, а потом УЗО?

Пришлите мне схему - сколько линий и какие потребители планируются в каждой линии.
Вероятно, 4 незачем, хватит двух.
Ну и, конечно, для полного, счастья, желательно проложить "землю"

Изменено пользователем рыб@чоk
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, сначала ставится вводной автомат, потом УЗО, потом автоматы на отдельную линию к потребителям. НО в УЗО заводится и "ноль" и фаза!

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

спасибо. у меня только "земли" нет в доме. но, т.к. есть 4 УЗОшки по 25А ...

Тогда рекомендую поставить к вводному автомату (фаза) https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_modulnoy_serii/dop_ustroystva_k_va47_29_100/rastsepitel_minimalnogo_maksimalnogo_napryazheniya_rmm47_novaya_seriya_na_din_reyku_iek вот эту херовину, РММ, полезная вещь, особенно в деревне.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, рыб@чоk сказал:

Да, сначала ставится вводной автомат, потом УЗО, потом автоматы на отдельную линию к потребителям. НО в УЗО заводится и "ноль" и фаза!

Это понятно. На каком принципе основана работа УЗО представляю. Вопрос только терзал автомат до УЗО или наоборот (хотя подозревал, что пофиг как).

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Дмитрий Головин сказал:

 вот эту херовину, РММ, полезная вещь, особенно в деревне.

Прикольная штука. Возьму на заметку. Дим, а в каком месте её ставят, после чего? Я, только, к ИЕК как-то плохо отношусь. Автоматы попадались говенные.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Дмитрий Головин сказал:

Тогда рекомендую поставить к вводному автомату (фаза) вот эту херовину, РММ, полезная вещь, особенно в деревне.

Подскажите пожалуйста к каким именно автоматам и как подключается этот расцепитель? Посмотрел все ВА-47 серии, не понял.

И по дифференциальному автомату вопрос, поставил такой же но не "М", думаю не поменять ли пока не собрал окончательно.

Какая скорость отключения у АД12М при достижении напряжения 265 вольт? Меньше половины периода в 10 мс? А то какой смысл его ставить.

Изменено пользователем XimiK
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В качестве защитного устройства от перенапряжения/недонапряжения и в городе, и в деревне уже лет 10 пользуюсь вот такой штуковиной: https://www.meandr.ru/uzm-51m

Не реклама.

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

Это понятно. На каком принципе основана работа УЗО представляю. Вопрос только терзал автомат до УЗО или наоборот (хотя подозревал, что пофиг как).

Обычно если применяется УЗО, то на него "навешивают" сразу несколько групп. Получается выигрыш по стоимости по сравнению с диффавтоматами. Например, на общую группу розеток на всю квартиру ставится УЗО на 32А, а после него общая группа розеток разделяется на две подгруппы (в одной, к примеру, гостиная и прихожая, в другой - кухня и две спальни), и на каждую подгруппу ставите на фазу автоматы, допустим, на 25А.
Но учтите, ноль в этих подгруппах берется не общий, а уже после УЗО на 32А, в противном случае УЗО не сработает.
В общем ничего сложного, дерзайте!

Изменено пользователем рыб@чоk
1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Связист сказал:

В качестве защитного устройства от перенапряжений...

Хорошая характеристика. >300 вольт всего 20 мс. При обрыве нуля всего два периода до техники долетает до отключения. Скорее всего даже всё самое чувствительное выживет.

Стоит правда довольно много в рознице.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, XimiK сказал:

Подскажите пожалуйста к каким именно автоматам и как подключается этот расцепитель? Посмотрел все ВА-47 серии, не понял.

Подобные вещи ставятся после счётчика, так как они постоянно потребляют некоторое количество электроэнергии. А уже после него монтируете все остальное. Но лучше ставить двухполюсное устройство (чтобы в него входили и земля и фаза) они более стабильны.
Как выше написал "СВЯЗИСТ", тоже считаю оптимальным по всем параметрам МЕАНДР.

 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, XimiK сказал:

Скорее всего даже всё самое чувствительное выживет

Самому испытать, к счастью, не довелось. А вот у сослуживца при обрыве нуля во всём подъезде в пятиэтажке почти всё у людей погорело. Кроме его квартиры. Лет 6 назад дело было.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Связист сказал:

Самому испытать, к счастью, не довелось.

Ставил эту штуку многократно. Нареканий нет вообще, срабатывает четко.
Себе в квартиру поставил такой на 63А, при скачке напряжения разок уже сработал....

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, рыб@чоk сказал:

Подобные вещи ставятся после счётчика, так как они постоянно потребляют некоторое количество электроэнергии. А уже после него монтируете все остальное. Но лучше ставить двухполюсное устройство (чтобы в него входили и земля и фаза) они более стабильны.
Как выше написал "СВЯЗИСТ", тоже считаю оптимальным по всем параметрам МЕАНДР.

 

Так это не отключающее устройство, а расцепитель к автоматическому выключателю. Или я не правильно описание понял?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Связист сказал:

Самому испытать, к счастью, не довелось. А вот у сослуживца при обрыве нуля во всём подъезде в пятиэтажке почти всё у людей погорело. Кроме его квартиры. Лет 6 назад дело было.

Благодарю за отзыв. Пожалуй его и поставлю после дифа. Хоть и не дешёвая штука, а всё лучше чем хату спалить. Тем более сети кругом старые. Щиток старый снял аж прослезился, всё на соплях и как-то ещё работает.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, XimiK сказал:

Так это не отключающее устройство, а расцепитель к автоматическому выключателю. Или я не правильно описание понял?

Пардон, не увидел, вы правы. С такими штуками не связывался про них сказать ничего не могу. Но принцип работы тот же.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, XimiK сказал:

Пожалуй его и поставлю после дифа.

Для сведения: за всё время регулировками ни разу не пользовался. Поэтому, наверное, если нет какой-нибудь старенькой, но очень дорогой сердцу техники, то есть смысл купить самый дешёвый вариант, который без регулировок. Сейчас, наверное, я так бы и сделал.

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала ставится УЗО, потом автомат.   На каждую линию УЗО лучше,   Несколько групп на одно УЗО вешается  для экономии, т.к у Вас уже УЗО есть, экономить смысла нет.  Дифавтомат и  (Узо+автомат,) это как универсальный спиннинг и спиннинг для (джига+твича)

Изменено пользователем Бовин
1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я уже потерял "нить"... Короче, РММ (с "меандром" не знаком, это, скорее, вопрос к торг. сетям, чьи поставщики в регионе активнее, у нас - "ИЭК") при помощи винтов (в комплекте) крепится к ОБЫЧНОМУ автомату (тоже "ИЭК") справа. В автомате из корпуса вынимается заглушка, а РММ вставляется в это окошко своим... "язычком" на левой стенке корпуса. Сверху на РММ подаётся фаза (берётся от ввода на автомат) , снизу - "0". Напруга повысилась - РММ вырубил автомат. Всё. 

Мы ( "Горэлектросеть", не "калымщики") работаем по такой схеме давно, это не "выкурено из тырнета", даже потребителям в тех.условиях её прописывали, пока кто-то не нажаловался в "ФАС" из-за названий "РММ", "ВА-47", сейчас пишем более обтекаемо - "устройства защитного отключения..." и т.д.

3

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дмитрий, а трехфазное такое есть? Чтобы кВт 20 держало?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, n13 сказал:

Дмитрий, а трехфазное такое есть? Чтобы кВт 20 держало?

Да, АД-32М, 20 кВт это примерно 30А, т.е. номинал 32 или 40А

2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.